Kirjoittaja Aihe: Taajuusmuuttajan ja vikavirtasuojan kytkentä  (Luettu 1367 kertaa)

Poissa alfred_j_kwak

  • Viestejä: 1 952
Vs: Taajuusmuuttajan ja vikavirtasuojan kytkentä
« Vastaus #30 : 12-01-2018, 22:01:40 »
Hagerin vikavirtasuojien manuaalissa on maininta tuosta kytkemisestä:

"Käynnistettäessä ja sammutettaessa sähköisiä asennuksia ja
elektronisia laitteita, virtapiirissä voi ilmetä korkeita virtapiikkejä
jotka voivat vastaavasti aiheuttaa laukaisun. Pois- ja
päällekytkentäjakson pitämiseksi mahdollisimman lyhyenä,
sähkösyöttöä ei tulisi kytkeä päälle vikavirtasuojakytkimellä.
Suositeltavampia ovat nopeasti kääntyvät moninapaiset suojat tai
kytkimet jousivoimatoiminnolla (käsin väännettävien kytkinten
käyttöä tulisi välttää)"

https://www.utu.eu/sites/default/files/attachments/vikavirtasuojat-tekniset-tiedot-11fi0211.pdf
-     sitä saa mitä tilaa   -

Poissa Weijoesso

  • Viestejä: 65
Vs: Taajuusmuuttajan ja vikavirtasuojan kytkentä
« Vastaus #31 : 13-01-2018, 08:28:33 »
Sitäkös tällä haetaan että kytkennästä syntyvä vuoto olisi lyhyempi kuin vvsk:n laukaisuaika?

Poissa Teemu

  • Viestejä: 2 585
Vs: Taajuusmuuttajan ja vikavirtasuojan kytkentä
« Vastaus #32 : 13-01-2018, 11:25:08 »
Monta tamua on mutta ei millään ole vikavirtasuoja lauennut. Vacon, Omron, Yaskawa, Telemecanique 0,75...5.5 kW. Ehkä se johtuukin nopeasta sähköjen päällekytkemisestä ettei ole koskaan ollut VVSK:n kanssa ongelmaa, joten ei ole tarvinnut pähkäillä sitä.

Mun mielestä sähköjen kytkeminen (ja katkaiseminen) tällaiseen laitteeseen töpselillä on valtavan epäsivistynyttä, joten olen aina laittanut kontaktorin eteen. Samalla toteutuu myös nollajännitelaukaisu.

Poissa Janne K.

  • Viestejä: 82
Vs: Taajuusmuuttajan ja vikavirtasuojan kytkentä
« Vastaus #33 : 13-01-2018, 11:57:28 »
Aika paljon tamusta kiinni laukeaako vai ei, ihan samanlaisilla on eroja myös. Juuri oli koppa missä kaksi identtistä ABB tamua ja toinen toimii loistavasti eikä lauo ikinä ja toinen taas laukaisee samantien kun laitto virrat päälle
Helpoimmalla pääsee kun suosiolla vaihdat pistorasian vaikka turvakytkimeen ja poistat vvs käytöstä

Poissa pekkanf

  • Viestejä: 4 981
Vs: Taajuusmuuttajan ja vikavirtasuojan kytkentä
« Vastaus #34 : 14-01-2018, 00:04:02 »
Mielestäni fpopc5 ja Kumpumänen Seppä ovat nyt ehdottomasti oleellisen asian jäljillä.

Noita EMC filtterietä on hyvin erilaisia ja nissä menee vuotovirrat erilaisia reittejä.
http://eis.apitech.com/three-phase-power-line-filters.aspx

Ongelmana on tälläiset:
http://eis.apitech.com/images/large/power_line11.gif

Cy konkat dumppaa häiriösignaalin ekassa kuvassa runkoon eli osa vaiheiden virrasta menee suojamaahan ja paukauttaa vikavirtasuojan.

Mekaaninen kytkin kytkee vaiheet sattumanvaraisessa järjestyksessä ja eriaikoihin. Rele kytkee vaiheet kokolailla samanaiksesti. Kun invertteri on käytössä niin osa häiriösignaaleista nollautuu vaiheiden välillä.

Kun invertteri liitetään verkoon, niin tällä hetkellä vaiheet ovat erivaiheessa ja kytkentäpiikki menee Cv:n kautta suojamaahan. Ongelmahan ei olisi vikavirtasuojan kanssajos Cy olis kytketty N:n.

Löytyskö sellainen EMC-suodatin jossa olis pienemmät konkat suojamaahan?

Toimiiko tamu vikavirtasuojan kanssa jos filetteri ei ole linjoilla?

Pekka