Kirjoittaja Aihe: Äänieristetty kaappi ilmanvaihtokoneelle  (Luettu 14081 kertaa)

Poissa (Piilotettu)

  • Viestejä: 763
  • (Piilotettu)
Äänieristetty kaappi ilmanvaihtokoneelle
« : 01-06-2014, 09:42:13 »
Edelliset omistajat ovat muuttaneet yhden kaapin poistoilmalämpöpumpun tilaksi. Kaapissa on liukuovet joiden väliin jää suuret raot joita tulee tarpeetonta melua.
Tarkoitus olisi tehdä kaappiin tiviit ovet joilla saa mölyt pysymään kaapissa. Samalla ajattelin laittaa Nilanin kylkeen ohuet äänieristyslevyt syömään ääniä.
Aukko on 2095mm korkea ja 1880 mm leveä. Eli kaksi ovea olisi aika hankalan kokoisia, mutta kolmella saisi kivasti kapeammat ovet. Eli vasemmalla olisi yksi ovi jonka reunasta olisi toinen ovi ja sitten kolmas olisi saranoitu oikeasta reunasta. Suodattimet saisi helposti vaihdettua kakkos ja kolmos oven kautta.
Yksinkertaisilla salvoilla voisi olla kiinni yläreunasta.

Ovien rakenne voisi olla hyvinkin yksinkertainen kehys jossa maalattu paneli ulkopinnassa. Mutta mitä oven sisälle? Riittääkö vaahtomuovityyppinen vai pitäisikö laittaa raskasta villaa? Sisäpintaan joku vaneri tms levy niin pysyy kulmat suorassa.

Sivut ja yläreunan saisi nätisti kiinni ja tiiviiksi tavallisella tiivisteellä, mutta miten saa alareunan äänitiiviiksi? Kynnystä ei oikein voi laittaa kun laattalattia jatkuu kaappiin.


++MStr                      Aiempi käyttäjänimi strand

Poissa (Piilotettu)

  • Valvoja
  • Viestejä: 3 154
  • (Piilotettu)
Vs: Äänieristetty kaappi ilmanvaihtokoneelle
« Vastaus #1 : 01-06-2014, 10:17:44 »
Ei kai tuollaista ilman kynnystä saa ääntä eristäväksi. Kynnys jollain hyvällä rakennusliimalla laattojen päälle. Kai  se paras olisi laittaa villat oven sisään ja sitten vielä joku pehmonen ääneneristelevy vielä ovien pintaan sinne kaapin puolelle.

Poissa (Piilotettu)

  • Viestejä: 495
Vs: Äänieristetty kaappi ilmanvaihtokoneelle
« Vastaus #2 : 01-06-2014, 10:36:08 »
Ääänieristysovissa on oven alareunaan ajetty ura josta kumilipare työntyy lattiaan kun oven sulkee. Kai noita jostain saa irtotavarana  ostaa .....
Yllä on oma kapea näkemys.

Sinulla on varmaan  omasi.

Poissa (Piilotettu)

  • Viestejä: 638
  • (Piilotettu)
Vs: Äänieristetty kaappi ilmanvaihtokoneelle
« Vastaus #3 : 01-06-2014, 11:07:58 »
Komppaan Kumpumäen Seppää. Eli kynnys liimalla lattiaan ja ovien sisäpuolelle pehmeä äänieristyslevy
ja myös koko kaapin sisäpinnat pehmeällä äänieristyslevyllä, jotta kaappi ei toimi kaikukoppana.
Ja tosiaan ovien sisään joku villa, mieluummin joku raskaampi/tiiviimpi.

Ei välttämättä tarvi Nilanin kylkiin äänieristettä. Ne voi kyllä lisätä sitten myöhemminkin,
jollei tule muuten tarpeeksi hiljainen.

Poissa (Piilotettu)

  • Viestejä: 454
  • (Piilotettu)
    • PuuhaPaja
Vs: Äänieristetty kaappi ilmanvaihtokoneelle
« Vastaus #4 : 01-06-2014, 11:30:52 »
Jos hyvän äänieristyksen haluat, niin siinä tarvitsee olla 2 kerrosta, kovempi, bitumimatto ja pehmeämpi vaahtokumi, ensimmäinen poistaa bassopäätä ja pehmeä korkeampia ääniä.
esim

http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/Autotarvikkeet/Aanenvaimennin/Aanieristyslevy-369220/

tehokkaita ja käytetään autoissa ja veneissä

tietty kova ja pehmeä vuorivillakin ajaa saman asian, kunhan on tarpeeksi vahva kerros
Aiempi nimimerkki Dyykkari

Poissa (Piilotettu)

  • Valvoja
  • Viestejä: 5 398
  • (Piilotettu)
Vs: Äänieristetty kaappi ilmanvaihtokoneelle
« Vastaus #5 : 01-06-2014, 11:34:07 »
Ihan vain uteliaisuuttani kysyn, kuinka suuri rakennus on kyseessä, tuskin mikään normi omakotiltalo. Siis tuskin lämmöntalteenottolaitteistokaan on mikään perus Vallox 60x60x60, kun huolto-ovenkin tarvitsee olla autotallin ovikokoa.

Poissa (Piilotettu)

  • Viestejä: 5 524
Vs: Äänieristetty kaappi ilmanvaihtokoneelle
« Vastaus #6 : 01-06-2014, 11:42:29 »
Äänieristys on vinkee juttu ja joskus joutuntut taistelemaan sen kanssa sekä työssä, että kotona.

Mulla on hyvin karkee lähetystapa:
* Jos häiritsevä ääni on korkea (taajuusisältö), niin kyseessä on ns. ilmaääni, eli se edellyttää pienienkin reikine tilkkimistä. Kerran vedin lastulevyn ja katon väliin pari metriä akryllimassa (saattoi olla jotain akustomassaa) ja pesukoneen käyntiääni hävisi tyystin. Linkousääneen ei mitään vaikutusta.
* Jos häiritsevä ääni on matalataajuisempaa, niin sitten välitysmekanismi on enempi "runkoääni" eli rakenteet välittävät melua. Tätä vältellään koneissa kumityynyillä ja rakennuksissa ns. kaksoiskoolauksilla, eli erotetaan sisälevy ja ulkolevy toisitaan, ettei ääni välity kolauksen kautta. Tämä tehoaa esim. pesukoneen linkousääneen.
* Resonanssi - on perseestä - jos ei ole mittavälinettä tai arvaa resonanssitaajuutta ja osaa laskea. Normikuolevaisen tapa on muuttaa värisevän osan jäykkyyttä ja/tai massaa. Esim raskaslevyt. Olet nähnyt autossa tai pesu/ilmastointikoneessa 10% pinta-alasta levyn lipareen kiinni keskellä paneelia? Just tämä tapaus. Oleellista ei ole materiaalin omianaisuus, vaan massa ja liimaus.
* Absorbtio - tämäkin on vaikea laji. Tähän käy vaikka irtonainen kuitulevy, jos se sattuu oikeelle alueelle.

Joskus valmissa rakenteissa on yhdistelty yhdellä rakenteella taitavasti useita ominaisuuksia ja niitö kun katsoo, niin raapii päätä. Joskus taas on yhdistelty materiaaleja ja ominaisuuksia ja miettii, että onko kukaan oikeesti miettinyt tota irtoovaa kaksipuoleista teippiä pidemmälle?

PekkaNF

Poissa (Piilotettu)

  • Viestejä: 763
  • (Piilotettu)
Vs: Äänieristetty kaappi ilmanvaihtokoneelle
« Vastaus #7 : 01-06-2014, 13:40:14 »
Rakennus on suurehko omakotitalo. Kone on noin 600x700x800 ja entisessä eteisen naulakkokaapissa on lisäksi tulo- ja poisto-suodattimet ja varsin täynnä käyriä ja putkia katosta koneelle...  Jälkiasennus ei ole ihan kaunista. Alkujaan on ollut vain koneellinen poisto huippareilla.

Runkoääniä on myös. Niiden syy ei ole ihan varmasti paikallistettu mihinkään.
IV-kone ja patteriveden kiertovesipumppu ovat vain osasyyllisiä...
IV-kone seisoo kumitassuilla joiden alla on 100x100 puukalikat, ne voisi vaihtaa kovavillaan...

Jotain harjatiivistettä tai kumiliparetta voisin katsella, mutta ei taida nuo löytyä ihan jokaisen kaupan hyllystä. Kynnys täytyy sitten varmaan laittaa. Oven saa silloin tietysti tukevammin paikoilleen kun saa alareunan salvalla kiinni kynnyksen.

Jos laittaisi oven sisäpinnan jostain pehmeästä levystä eikä kovasta levystä,  ja tekisi kulmat kulmaraudoilla... Oven sisään jotain raskaampaa villaa.
++MStr                      Aiempi käyttäjänimi strand

Poissa (Piilotettu)

  • Viestejä: 256
Vs: Äänieristetty kaappi ilmanvaihtokoneelle
« Vastaus #8 : 05-06-2014, 06:34:53 »
Juuri äskettäin töissä olivat tekevinään ilmanlaatua parantavia juttuja mutta ei puhuta siitä... Jos itse voisin välttää niin kannattaa varoa mineraalivillakuitupäästölähteen aiheutumista. Oma käsitys että noilla rakenteilla kannattaisi keskittyä ilmaäänen eristämiseen. Jotenkin luulisin että joku oven levyn sisällä oleva villa ei tuossa pysty auttamaan, massa ja jäykkyys ehkä enemmän.

Poissa (Piilotettu)

  • Viestejä: 763
  • (Piilotettu)
Vs: Äänieristetty kaappi ilmanvaihtokoneelle
« Vastaus #9 : 05-06-2014, 07:29:43 »
Jos itse voisin välttää niin kannattaa varoa mineraalivillakuitupäästölähteen aiheutumista.
Villa koteloidaan oviin, joten kuituja ei pääse huonetilaan. Verstaalla asennusvaiheessa pitää suojautua.

Oma käsitys että noilla rakenteilla kannattaisi keskittyä ilmaäänen eristämiseen. Jotenkin luulisin että joku oven levyn sisällä oleva villa ei tuossa pysty auttamaan, massa ja jäykkyys ehkä enemmän.
Mikä olisi vaihtoehtoinen täyte?
Solumuovit eivät ole juurikaan raskaampia.

++MStr                      Aiempi käyttäjänimi strand

Poissa (Piilotettu)

  • Viestejä: 1 429
Vs: Äänieristetty kaappi ilmanvaihtokoneelle
« Vastaus #10 : 05-06-2014, 10:41:11 »
Nuo liukuovet ja komeron runkolevyt saattavat toimia resonaattoreina ja vahvistaa tuota ääntä. Ne kannattaa vaimentaa vaimennusmatolla sekä mahdollisislla tukirimoilla tai rakennetta tukevilla hyllyillä jos mahdollista. Liukuovet on kaikkein altttiimpia lähtemään värisemään äänen mukana. Noihin auttanee vain vaimentavat materiaalit ja/tai rakenteen jäykistäminen. Liukuovien ollessa kyseessä vahvikkeet eivät varmaan mahdu kuin sisemmän oven sisäpuolelle.
...

Poissa (Piilotettu)

  • Viestejä: 763
  • (Piilotettu)
Vs: Äänieristetty kaappi ilmanvaihtokoneelle
« Vastaus #11 : 05-06-2014, 11:42:05 »
Nuo liukuovet ja komeron runkolevyt saattavat toimia resonaattoreina ja vahvistaa tuota ääntä. Ne kannattaa vaimentaa vaimennusmatolla sekä mahdollisislla tukirimoilla tai rakennetta tukevilla hyllyillä jos mahdollista. Liukuovet on kaikkein altttiimpia lähtemään värisemään äänen mukana. Noihin auttanee vain vaimentavat materiaalit ja/tai rakenteen jäykistäminen. Liukuovien ollessa kyseessä vahvikkeet eivät varmaan mahdu kuin sisemmän oven sisäpuolelle.
Komero on osa seinärakennetta (paneli, puurunko/villaa, paneli).

Liukuovet lähtevät pois. Niitä ei saa tiiviiksi tuohon aukkoon.

Teen siis uudet saranoidut ovet. Ovien sisäpinta on vielä mietinnässä. Akustolevyt maksavat maltaita. Kovat levyt taas aiheuttavat kaikupohjaa.



++MStr                      Aiempi käyttäjänimi strand

Poissa (Piilotettu)

  • Ylläpito
  • Viestejä: 3 772
Vs: Äänieristetty kaappi ilmanvaihtokoneelle
« Vastaus #12 : 05-06-2014, 12:24:36 »
Huokoinen kuitulevy (huokoleijona tms.) voisi olla tuohon ihan pätevä ratkaisu oven täytteeksi. Kohtuullisen raskasta ja silti huokoista, eikä kaiu. Eikä maksa paljoa. Ovista voi tulla suht raskaat tuolla, mutta jos vaan saat ne saranoitua tukevasti niin massa on äänieristyksen kannalta vain hyvä asia.

Pekka
Puutyöneuvoja ja propagandaa - http://www.sihistin.fi

Poissa (Piilotettu)

  • Viestejä: 763
  • (Piilotettu)
Vs: Äänieristetty kaappi ilmanvaihtokoneelle
« Vastaus #13 : 07-09-2014, 12:29:54 »
Ihan vain uteliaisuuttani kysyn, kuinka suuri rakennus on kyseessä, tuskin mikään normi omakotiltalo. Siis tuskin lämmöntalteenottolaitteistokaan on mikään perus Vallox 60x60x60, kun huolto-ovenkin tarvitsee olla autotallin ovikokoa.
Tuollainen kuvan mukainen laite ja käärmeenpesä putkia siellä kaapissa on. Koneen päällä olevassa laatikossa on tuloilmansuodatin ja oikeassa laidassa poistoilmansuodatin, eli huoltokohteet.

Ovet tulevat nyt kolmiosaisiksi noin 600mm leveinä.  48x48 rungosta, huoneen puolelle panelit kuten seinässä, sisään villaan ja sisäpuolelle kovalevy röpelöpuoli koneeseen päin. Runkoleijona tms olisi pakottanut tuomaan ovia ulommaksi.

++MStr                      Aiempi käyttäjänimi strand

Poissa (Piilotettu)

  • Viestejä: 2 813
Vs: Äänieristetty kaappi ilmanvaihtokoneelle
« Vastaus #14 : 07-09-2014, 14:39:54 »
...sisään villaan ja sisäpuolelle kovalevy röpelöpuoli koneeseen päin.

Mahtaako sellaista rei'itettyä kovalevyä vielä saada? Se voisi syödä ääntä vielä enemmän, kun reiän takana on heti villaa.
"Don't ask to borrow my tools - get your own f*cking tools."