Kirjoittaja Aihe: kompura kylmään tilaan  (Luettu 634 kertaa)

Poissa (Piilotettu)

  • Viestejä: 129
kompura kylmään tilaan
« : 13-11-2017, 19:18:10 »
hommasin tehokkaamman mäntäkompuran ja olen aikeissa sijoittaa sen merikonttiin. mitä kannattaa ottaa huomioon, synteettiset öljyt tietty mutta miten lauhdeveden poiston kanssa, jäätyykö hana(t) jos ei joka päivä tyhjennä säiliötä?
käyttökytkin tulee sisätiloihin niin ei ole tarkoitus aina käydä kompuraa moikkaamassa. lauhdeveden hanan vois sijoittaa ulos niin ei tulis tarpeetonta kosteutta konttiin.

Paikalla (Piilotettu)

  • Viestejä: 5 203
Vs: kompura kylmään tilaan
« Vastaus #1 : 13-11-2017, 20:05:05 »
Mulla tulee mieleen vaan pari asiaa...

1: Kondenssin ja kosteudenpoiston pitää panostaa tosissaan
2: Vaatii jonkun lämmityksen...itsesäätyvää lämmityskaapelia pari kierrosta säiliön ympäri vedenpoistoyhteen läheltä? Joku pakkasvahti pultattu kiinni kosteudenpoistoon?

Toivottavasti et tarvii kuivaa ilmaa

Pekka

Poissa (Piilotettu)

  • Viestejä: 637
Vs: kompura kylmään tilaan
« Vastaus #2 : 13-11-2017, 20:17:45 »
 Kondenssin poistoon ajstimen ohjaama magneettiventiili, joka suhauttaa vedet ulos käyntijakson päätteeksi.
Aina on selvitty!!