Kirjoittaja Aihe: Tuloilmakanavan eristäminen sisätilassa? Tiputti vettä.  (Luettu 893 kertaa)

Poissa (Piilotettu)

  • Viestejä: 482
Huomasin suodatinta vaihtaessani sattumalta että pisara vettä tipahti jostakin koneen takaa lvv päälle, jossa oli jo pieni lammikko.
Onneksi alla on laatoitus ja kaivo joten seinään ei pääse vettä.

Syöksyin sitten katolle tutkimaan samoilta paikkeilta vesikatolle nousevaa poistokanavavan lumitilannetta ja sen läpiviennin tiiveyttä. Ei mitään ihmeellistä.
Ei auttanut kun purkaa kotelo iv koneen päältä ja tutkia mistä vesi tulee.


Pikkuisen vettä koneen armafex tyyppisen eristeen päällä joka näytti tulevan tuloputken juuresta.
Tuloilmaputken päältä leikkasin folion ja verkon auki ja villat päältä kuivat mutta sisältä märät ja putken pinnalla JÄÄSSÄ?

Poistin kaikki villat ko putken ympäriltä ja yläpää näyttäisi onneksi olevan aivan kuiva sekä teippaus katon höyrysulkumuoviin ehjä/kuiva.
Vasemman puoleinen putki kuvassa.

Ilmeisesti tämä kaikki on oltava kondenssia?  :o
Tila on khh jossa kuivaa melkein kokoajan pyykkiä, ja vieressä vielä pesuhuone/sauna



Nyt tuo pääsee kuivahtamaan, iv koneen pinta ei ole kosteudesta moksiskaan ja kaikki kostea villa on nyt pois eli taisin selvitä vähällä.
Armaflex kumiako putkeen ja ureaania katon juureen että kondensoituminen saadaan pois?

Poissa (Piilotettu)

  • Viestejä: 225
Vs: Tuloilmakanavan eristäminen sisätilassa? Tiputti vettä.
« Vastaus #1 : 10-03-2018, 13:33:58 »
Jotakuinkin niin, lisäksi se Armaflex pitää liimata tiiviiksi saumoistaan kaikilta osin koko matkaltaan, konulla tai armateipillä tai sekä että. Liian huolellinen ei koskaan ole. Yksikin vuoto niin sama voi olla edessä, koneelta katolle asti sillä oikealla Armaflexillä, joko liimattavalla matolla tai sitten sukalla, mielestäni se liimattava tuottaisi paremman lopputuloksen.

Poissa (Piilotettu)

  • Viestejä: 482
Vs: Tuloilmakanavan eristäminen sisätilassa? Tiputti vettä.
« Vastaus #2 : 10-03-2018, 13:39:24 »
Kuinka paksua armafleksia alan metsästää?
Mittailin putken ympärykseksi 40,6mm joten halkaisijaksi tulee noin 13cm ja pituutta noin 70cm.

Paneelin yläpuolelle on hankala päästä liimailemaan mutta uretaanilla sen saisin tiiviisti hyörysulkua vasten.

Poissa (Piilotettu)

  • Viestejä: 225
Vs: Tuloilmakanavan eristäminen sisätilassa? Tiputti vettä.
« Vastaus #3 : 10-03-2018, 13:54:35 »
Onkohan se jotakin 15-20 mm mitä käyttävät, eihän se haittaa vaikka paksumpaakin on. Meneekö se sun tuloilmaputki myös katolle? yleensä otetaan seinän läpi. Tuloputkihan se kondensoi ei poisto, mutta eristä silti kumpikin. En noista virallisista eriste vahvuuksista tiedä mutta taitaa se villalla tehtynä olla 100mm. Oikeaan lvi-myymäläänkin kun menee osaavat kertoa mitä tarvitsee käyttää.
125 kanavaa tuntuu olevan, sen eristeen tulee nousta/kulkea kokomatkan yhtenäisen tiiviinä ulos/läpivientiin asti putken ympärillä. Jos villalla eristää niin siihen hommaan tarkoitetulla alumiiniteipillä huolellisesti kaikki saumat tiiviiksi.

Poissa (Piilotettu)

  • Viestejä: 1 117
Vs: Tuloilmakanavan eristäminen sisätilassa? Tiputti vettä.
« Vastaus #4 : 10-03-2018, 13:59:40 »
19mm taitaa olla vakiotavaraa, sellaisella oman tulokanavan eristin.

Poissa (Piilotettu)

  • Viestejä: 482
Vs: Tuloilmakanavan eristäminen sisätilassa? Tiputti vettä.
« Vastaus #5 : 10-03-2018, 14:55:26 »
Kuvassa paljaana olevat, vasen hikoillut putki siis ulkoilma, (kulkee vintissä eristettynä talon päätyyn)
Oikea on jäteilma joka nousee vesikatolle.
Kuvassa vielä villan sisällä olevat putket on asuntoon tulo ja poisto.

Noissa sinisissä putkissa oli erilliset villat ympärillä, sitten verkko ja koko möykyn päälle pyöräytetty folio.
Ilmeisesti jo alun perin juostenkustu eristys, ei tuota ilmatiiviiksi voi sanoa.

Pitää metsästää armaa vaikka parikin kerrosta ja tilkitä nyt hikoillut tulo kunnolla ilmatiiviiksi huoneilmaa vastaan.  O0
Sahasin jo paneeleitakin jonkin verran että eristämään pääsee kunnolla ympäri putken.
Katon höyrymuovin päällä näyttää olevan villaa tiiviisti enkä ajatellut mennä vinttiä möyhentämään tämän takia koska siellä kuivaa.
Saan paneelin yläpuolet eristettyä muovia vasten vaahdolla, pilli tuonne vielä taipuu. Sitten pitäisi olla koko matkalta nuo eristykset ok.

1.Pitäisikö varmuuden vuosi uusia nuo jesaritkin kunnollisella pikijesarilla?
2.Sitten tuohon poistoon riittänee ne samat villat päälle kun ovat vielä kuivia?

3.Pyöräytin nuo paljastuneet keltaiset villat piiloon ympäriinsä höyrynsulku alupaperilla ja teippasin hyväksi, voivat varmaan jäädä noin?
« Viimeksi muokattu: 10-03-2018, 15:53:42 kirjoittanut (Piilotettu) »

Poissa (Piilotettu)

  • Viestejä: 482
Vs: Tuloilmakanavan eristäminen sisätilassa? Tiputti vettä.
« Vastaus #6 : 10-03-2018, 16:05:14 »
Löytyi googlella ihan oma asennusohje ko koneelle.

Poissa (Piilotettu)

  • Viestejä: 482
Vs: Tuloilmakanavan eristäminen sisätilassa? Tiputti vettä.
« Vastaus #7 : 10-03-2018, 19:15:23 »
Ei mene meikäläisen kaaliin...
Miten laitan eristettä ohjeen mukaan (vuorivilla 5cm) tulo, että jäteilmaputkiin. Sehän tarkoittaa että putkien välissä tuliso olla 100mm rako.

Koneesta lähtee kuitenkin nämä kaksi d125 putkea, origot 150mm toisistaan, väliin jää se 25mm.  :idiot2:
« Viimeksi muokattu: 10-03-2018, 19:22:20 kirjoittanut (Piilotettu) »

Poissa (Piilotettu)

  • Viestejä: 124
  • (Piilotettu)
Vs: Tuloilmakanavan eristäminen sisätilassa? Tiputti vettä.
« Vastaus #8 : 11-03-2018, 07:38:39 »
Villaeriste toimii huonosti raitisilmaputkessa. Suosittelen armaflexiä tai vastaavaa koko putken mitalla. Oleellista on että eriste on tiiviisti putken pintaa vasten ja mahdolliset mutkat ovat myös huolellisesti tehty. Pienikin ilmavuoto eristeen ulkopuolelta sisäpuolelle aiheuttaa kylmänä aikana kondensointia.
Kun itse tekee, tulee juuri sellainen kuin sattuu tulemaan...

Poissa (Piilotettu)

  • Viestejä: 225
Vs: Tuloilmakanavan eristäminen sisätilassa? Tiputti vettä.
« Vastaus #9 : 11-03-2018, 10:45:37 »
Ne on hauskoja yhdistelmiä insinöörien unelmat ja oikea eläväelämä   :confused:  kaikella kunnioituksella verstaan inssit.
Sitä koneen päällistä ei saa villalla mitenkään oikeintehtyä ja sen Armankin kanssa on semmoista pulaamista että. Ilmastointi teippi nimellä myytävä jesari ei sovellu ollenkaan eristeiden teippauksiin, siihen on se Arman teippi, todennäköisesti ei löydy rautakaupasta ja on hinnakasta sekä sitten on se alumiini pintaisten eristeiden teippaukseen tarkoitettu alumiiniteippi ei ole sama teippi kuin saunan aluteippi.
Joo siihen poistoon voi ne villat käyttää jos saa mahtumaan, eristä se tuloputki ensiksi kunnolla sillä Armalla ja jos sitä semmosta liimattavaa mattoa otat niin ota reilusti, saat vaikka sillä samalla sen poistonkin sitten eristää.
www.taloon.com/armaflex-solukumiteippi-3mm-50mmx15m/LVI-3129792/dp
http://ilmashop.mycashflow.fi/product/2282/alumiiniteippi-75mm-x-100m-rulla
Tossa muutama vaihtoehto.
Onko ne putket muuten muovisia vai peltiä ? tässä vaiheessa hyvä alkaa miettimään moisia.

Poissa (Piilotettu)

  • Viestejä: 482
Vs: Tuloilmakanavan eristäminen sisätilassa? Tiputti vettä.
« Vastaus #10 : 11-03-2018, 12:32:00 »
Kuten kuvasta näkyy, jotain sinistä muovia nuo on.
Uusin raitisilmaputken jesarit, eipähän varmasti ime sisäilmaa välistä.

Puuilosta löytyi 12mm liimalla olevaa armaflexiä ja saumat vetäsen liimalla.
Putket on niin lähekkäin ja muhvit vielä kohdakkain että sain kaksi kerrosta (24mm) raitisilma tötterön ympäri.
Poistoilomaan ei sitten saakkaan ympäri asti.

Poissa (Piilotettu)

  • Viestejä: 2 732
Vs: Tuloilmakanavan eristäminen sisätilassa? Tiputti vettä.
« Vastaus #11 : 11-03-2018, 12:47:31 »
Kuvassa paljaana olevat, vasen hikoillut putki siis ulkoilma, (kulkee vintissä eristettynä talon päätyyn)

Juuri olleilla kovilla pakkasilla tuleva ulkoilma on ollut niin kylmää, että tuo koneen päällä oleva lyhyt eristämätön osuus on jäähtynyt ja sisäilman kosteus on kondensoitunut siihen. Nuo siniset lienevät sikakalliita muovisia "allergiaputkia", ainakin Uponorilla oli niitä joskus.

Poissa (Piilotettu)

  • Viestejä: 482
Vs: Tuloilmakanavan eristäminen sisätilassa? Tiputti vettä.
« Vastaus #12 : 11-03-2018, 13:43:51 »
Nämä putket on juuri tuota Uponoria.
Putki ei ollut "eristämätön" se oli vaan villakötös lähes olemattomalla "höyrysululla", jotka kaikki poistin.
Villa oli vielä sisäpinnasta jäässä ja muuten kostuneena.
Ilmeisesti tuo kaikki oli juurikin pelkkää kondenssia onneksi, joka alkoi sulaa kelin lauhduttua ja tiputti iv koneen päälle.
Kosteutta toisinaan reilusti tilassa kun on kylvetty ja pyykätty.

Nyt on tärkeämmässä tuloputkessa teippaukset uusittu ja kaksi liimallista 12mm armaflex kerrosta vimosen päälle tiiviisti ympäri, saumat liimattu ja limitetty. O0
Viereiseen jäteilmaan sain vielä kötösteltyä yhden 12mm kerroksen alkaen puskusta viereiseen kun rakoa ei enää ole välissä ja päälle vielä toinen joka oli jo pakko vetää jo alkamaan reilusti limittäin tulon päältä. Saumoihin ja putkien päihin vetelin vielä mustaa jesaria päälle.

Vielä illalla tiivistän paneelien yläpuolisen tilan hyörysulkuun kiinni urtsilla niin eiköhän luulisi riittävän.

Taidan jättää pölisevät villat noista kokonaan pois, vai mitä on raati mieltä?
« Viimeksi muokattu: 11-03-2018, 14:10:23 kirjoittanut (Piilotettu) »

Poissa (Piilotettu)

  • Viestejä: 16
Vs: Tuloilmakanavan eristäminen sisätilassa? Tiputti vettä.
« Vastaus #13 : 19-03-2018, 17:30:38 »
Mulla ei ole ainakaan armaflexin päällä enää mitään muuta lämpimässä sisätilassa.

Poissa (Piilotettu)

  • Viestejä: 482
Vs: Tuloilmakanavan eristäminen sisätilassa? Tiputti vettä.
« Vastaus #14 : 19-03-2018, 18:18:46 »
Sain katonrajan tilkittyä uretaanilla ja jätin villat pois.
Näppäsin etulevyn jo paikoilleen.